Cтроительство частного дома в Крыму: нужен ли монолитный каркас и какой должна быть толщина наружной стены для теплоизоляции?

4 сообщения / 0 новое
Последнее сообщение
Профи
Offline
Зарегистрирован: 05/14/2019 - 12:52
Сообщений: 2
Благодарности: 0
Cтроительство частного дома в Крыму: нужен ли монолитный каркас и какой должна быть толщина наружной стены для теплоизоляции?

Буду строить 1- этажный дом в с. Гончарное, Севастополь из поризованного кирпича 2.1 НФ.

 

Необходимо ли устройство колонн (Крым сейсмозона)?

 

Достаточна ли толщина наружной стены в 1,5 кирпича(при теплопроводности указанного кирпича 1,6-2 Вт/мС ) + облицовочный кирпич?

 

С уважением,Сергей.

Администратор
Offline
Зарегистрирован: 01/10/2015 - 14:19
Ялта
Сообщений: 409
Благодарности: 62

1.Монолитный каркас

Поскольку Севастополь относится к сейсмозоне, то устройство монолитного каркаса  (фундаментная плита, колонны и перекрытия должны быть едиными и неразрывными между  собой) дома рекомендовано СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических района. Крым  трясет ежегодно по многу раз, но сила толчков слабая – 2-3 бала - и человек их не  ощущает, однако в стенах здания накапливается усталость, возникают микротрещины, что 

приводит к преждевременному износу. При этом в Севастополе часто строят частные дома на  ленточном фундаменте без колонн за недостатком средств, поэтому если средства позволяют, то лучше возвести монолитный каркас.

 

 

2. Теплоизоляция.

Оценим сравнительные характеристики.

К примеру, теплопроводность газобетона, который не требует дополнительной теплоизоляции,   составляет в зависимости от марки от 0,04 до 0,08 Вт/(м*С), а теплопроводность поризованного кирпича как Вы указали 1,6-2 Вт/(м*С).

Учитываем, что минимально допустимое значение проводимости тепла в Крыму   2 кв.м*С/Вт

В этой таблице хорошо видно, что без утеплителя не обойтись и при этом для Крыма будет достаточно толщины в один кирпич

 

 

Для информации

 

Толщина стен из разных материалов для достижения одинаковой теплопроводности:

 

 

Самостоятельно расчеты можно провести по СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ и раздел 9 «Методика проектирования тепловой защиты зданий» СП 23-101-2004.

 

 

Профи
Offline
Зарегистрирован: 05/14/2019 - 12:52
Сообщений: 2
Благодарности: 0

Спасибо,все очень подробно.И все же до конца я не убедился,надо или нет колонны.Фундамент мощный,кирпич поризованный 2.1 НФ указан марки 150,200.Этого будет недостаточно ?С уважением,Сергей.

P.S. Теплопроводность я указал ошибочно1,6-2 : она 0,16-0,2

Администратор
Offline
Зарегистрирован: 01/10/2015 - 14:19
Ялта
Сообщений: 409
Благодарности: 62

Колонны без изначальной привязки к  фундаментной плите бессмысленны. Посмотрите в интернете, что такое монолитный каркас - колонны строятся только в этом случае.

 

Если у вас фундамент уже сделан (тем более, если он ленточный), то возведение колонн бессмысленно.

 

 

2. Теплоизоляция.

 

В соответствии с ГОСТом и СП недостаточно, но  многие строят и так. При этом учтите, что  теплопотери будут больше, а значит топить придется тоже больше. С учетом роста стоимости энергетических ресурсов стоит подумать о будущем.

 

В таблице, которая представлена в предыдущем комментарии, учитывается как раз теплопроводность 0,16-0,2. Сравните с теплопроводностью газобетона - это всё равно в 4 раза больше.

 

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии